一、概述
FZW32-12D/T630-20型户外高压隔离真空负荷开关是我公司生产的新一代高压电器产品,各项技术性能指标全部达到GB3804和IEC标准。该产品主要为城网、农网建设和改造而设计,适用于额定电压12kV,三相交流50Hz的供电网络中。该产品底架采用不锈钢材料或热镀锌外加紫外线保护涂料的碳钢,确保了机体在户外环境的正常运行,零部件采用全不锈钢材料,保证了负荷开关的耐用性、稳定性和防水、放盐雾等性能,该产品外型美观、操作简便、高参数、开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、少维护、断口明显等极其显著的特点。操作方式采用手动、电动、远控等操作。
二、主要技术参数
项目 |
单位 |
参数 |
额定电压 |
kV |
12 |
额定频率 |
Hz |
50 |
额定电流 |
A |
630 |
额定有功负载开断电流 |
A |
630 |
额定闭环开断电流 |
A |
630 |
5% 额定有功负载开断电流 |
A |
31.5 |
额定电缆充电开断电流 |
A |
10 |
额定空载变压器容量 |
kVA |
1600 |
额定开断电容器组电流 |
A |
100 |
1min工频耐受电压(真空断口,相间,相对地/隔离断口) |
kV |
42/48 |
雷电冲击耐受电流(相间,相对地/隔离断口) |
kV |
75/85 |
额定短时耐受电流(热稳定) |
kA |
20 |
额定短路持续时间 |
S |
4 |
额定峰值耐受电流(动稳定) |
kA |
50 |
额定短路关合电流 |
kA |
50 |
机械寿命 |
次 |
10000 |
真空灭弧室内触头允许磨损厚度 |
mm |
≤2 |
手动操作力矩 |
Nm |
≤200 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:触头开距 |
mm |
5±1 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:平均分闸速度 |
m/s |
1.1±0.2 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:三相分闸同期性 |
ms |
≤5 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:三相合闸同期性 |
ms |
≤2 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:带电体之间及相对地空气距离 |
mm |
>200 |
负荷开关真空灭弧室装配调整:辅助回路电阻 |
μΩ |
≤400 |
三、主要技术参数
安装方式 |
横向宽度 |
AB 相间间距 |
BC 相间间距 |
单杆水平装 |
1300 |
750 |
320 |
单杆侧装 |
1230 |
500 |
500 |
单杆侧装 |
1050 |
400 |
400 |
四、外形及安装尺寸
五、安装方式及支件示意图